發新話題 Report thanks

[其他] 鳥巢漏水

學者:全世界最荒謬的屋頂
耗資超過30億元建造的北京奧運主場館「鳥巢」,竟然會漏水!當局日前在「鳥巢」舉行為期三天的測試賽,揭發尚有三個多月就要正式使用的奧運主賽場,仍然問題多多。除了漏水外,廁所設計、安檢措施等也被指違反人性常規。有北京專家對本報指,「鳥巢」的屋頂根本是「設計錯誤」:「這是全世界最愚蠢、最貴、最荒謬的屋頂!」

尚未完全竣工的「鳥巢」上周五舉行為期三天測試賽,測試場館設施及運作程序。賽事期間,北京下了一場突如其來的大雨,內地傳媒記者發現,「鳥巢」混合區一層和二層之間的細縫出現漏水,水量頗大,工作人員要拿垃圾桶來接水,直至數小時後情況仍未改善。另外一些房間也出現輕微漏水。

焊接不緊 熱脹冷縮導致漏水
「鳥巢」運行團隊媒體副主任陳樹勛承認有漏水問題,表示原因正在檢查,「可能是焊接不是很緊,或設計上的缺陷」;另外,「鳥巢」是鋼和混凝土的混合結構,熱脹冷縮也可能造成漏水。他表示現在發現問題是好事,奧運會前可以改進。而「鳥巢」場館主任張建東更語帶感激地說:「真感謝老天,給鳥巢一個進行雨天應急預案的難得機會!」
此外,「鳥巢」別出心裁設計「出入分開」的雙門廁所,亦備受批評。有記者發現,沒有一個觀眾是按規定使用專門出口的。當局稱準備改單門,或在廁所內增加疏導標誌。

安檢嚴過機場 拉鏈觸動警報
另一備受指摘的是安檢。有民眾表示安檢口距離「鳥巢」太遠,過安檢口還要走二十多分鐘才到;而且安檢比機場還嚴格,儀器動不動就報警,包括耳環、拉鏈等都過不了。更有參加競走測試賽的運動員指,場外公共區田徑賽道太硬。官員則解釋當時只考慮電視轉播,可拍到背後「鳥巢」,未來會研究更改賽道。
一直對「鳥巢」持質疑態度的北京清華大學建築系 授彭培根昨日接受本報電話訪問時,直轟「鳥巢」漏水「是當然的!」他指,當局為營造「鳥巢」像雕塑一樣的「形式美」,不用防水布罩,卻用2,400塊獨立屋頂,再各自用排水系統將水集中的下水管道,這種做法「必然會漏水」。他更預言,鳥巢使用一年後,「每天都會見到有人在屋頂修理!」
《新京報》/ 新華網/ 本報記者

鳥巢四大問題
1.漏水
‧功能房、通道等出現漏水,有時水量頗大

2.廁所門設計不合理
‧雙門一入一出,與一般人習慣同門進出有異

3.安檢口太遠太敏感
‧從安檢口到鳥巢要走20分鐘;探測儀太敏感,衣服銅拉鏈、耳環也觸發警報

4.賽道太硬
‧鳥巢外公共區賽道太硬
鳥巢漏水圖片1

資料來源:北京《新京報》/ 《京華時報》