過去三個月共有四宗升降機纜索斷裂事故,是之前三年總和的四倍。被批評監管不力的機電工程署昨日主動回應,聲言會懲處失職的升降機承辦商及工程師,並飭令承辦商兩天內檢查千多部出售公屋的升降機。政府並計劃公開升降機承辦商的評級,以提升保養質素。
去年只發四封警告信
機電署統計資料顯示,去年共發生205宗升降機意外,其中34宗涉及機件故障,包括三宗纜索斷裂事故,連同周日恆安村的一宗,短短三個月內已有四部升降機纜索斷裂。2005至07三年之內,只有一宗同類事故,機電署承認,意外頻率太高。接連有升降機斷纜,機電署監管能力成疑。根據發牌機制,機電署有權以停牌甚至檢控方式處分負責保養升降機的公司及註冊工程師,但過去八年只曾檢控兩次,而且未能入罪。紀律聆訊則只95年做過一次,承辦商被罰五萬元了事。機電署近年引入扣分制度,承辦商犯大錯扣滿12分,會被警告,但去年機電署只發出過四封警告信,而且各承辦商的分數也不會公開。機電署助理署長張丙權承諾,稍後將以星級制的形式公開各升降機公司的評分,亦會加強檢控失職承辦商的力度。政府也會提高抽驗全港49,000部升降機的頻率,由以往每年抽驗十分一,增加至七分一。由於近期四宗斷纜事故當中,有三宗發生在出售公屋,機電署已飭令所有承辦商兩天內檢查有關屋村內的1,440部升降機,並向機電署提交報告,再由該署抽樣檢查。
困人𨋢鋼纜多
跡
公屋升降機意外較多,張丙權估計,可能是這些屋村的年期較長,升降機使用次數較頻密。至於周日在馬鞍山恆安村的升降機困人事故,機電署初步檢視發現,升降機的鋼纜情況惡劣,多處有
跡。事件完成調查後,署方會向承辦商和工程師進行紀律聆訊。恆安村升降機保養公司奧的斯表示,已檢查村內其餘17部同類升降機,確定運作安全。香港地產行政師學會副會長鄺正煒指出,現時出售公屋以價低者得原則批出保養合約,影響維修質素,張丙權則認為沒有實質證據支持此理論。
富善村飛𨋢意外,8條鋼纜7條折斷。資料圖片
from
http://appledaily.atnext. ... art_id=12086410