[香港] 四工人例行測試 電錶房洩毒氣三人昏迷

四名工程人員昨午進入葵涌四號貨櫃碼頭的和黃物流中心,在空置單位高壓電錶房作消防測試檢查,其間發生洩漏二氧化碳,四人感到不適,其中三人更暈倒地上,幸好另一人及時逃出求救報警。消防員迅速趕至,將三名昏迷工人由鬼門關救出,與另一不適工人一併送院治理,該三人目前情況嚴重。消防處懷疑有人在測試過程中,沒有循程序工作肇禍正展開調查。險釀慘劇現場為四號貨櫃碼頭和黃物流中心一單位,兩個月前屬一間汽車公司的零件倉,但由於已搬遷單位空置,附近有一個偌大的高壓電錶房,裝有數十支如人身高大的二氧化碳樽,支援整個房間系統消防安全,一旦火警用來作滅火之用。

四工人例行測試 電錶房洩毒氣三人昏迷圖片1

四工人例行測試 電錶房洩毒氣三人昏迷圖片2

一人拚命衝出求救

四工人例行測試 電錶房洩毒氣三人昏迷圖片3

消息稱,昨日下午,有管工帶領四名工程人員包括姓鄭(30歲)、姓彭(22歲)、姓譚(33歲)和姓黃(20歲)到上址電錶房作例行檢查,三人為消防工程人員和一名冷氣技工。至下午3時半,管工留在房外把守,四名工人則進入電錶房測試消防系統,未幾四人突然感到身體不適,彭、譚和黃更昏迷倒臥地上,姓鄭工人拚命衝出房外通知主管求救。管工報警後,警方和消防員趕至現場,分別以三輛救護車將四名工人送院治理,僅鄭能自行登上救護車,其餘者面色青白,需靠氧氣罩協助呼吸,目前三人情況嚴重,鄭已無大礙出院。現場消息稱,估計三名在房內暈倒的工人,曾吸入近10分鐘二氧化碳,幸因氣體量未至即時奪命,三人才保住性命。消防員亦證實現場有二氧化碳氣體洩漏,懷疑有人在測試消防系統的過程中,沒有循程序工作肇禍,消防處正深入調查事件。家庭醫生關嘉美指出,吸入二氧化碳多少才致死,要視乎吸入氣體的量,還有密閉空間的大細等,當超過人體所能承受的限制,會出現好四工人例行測試 電錶房洩毒氣三人昏迷圖片4、頻頻打呵欠的現象,應馬上警覺,若不理會便漸陷昏迷,等同缺氧,嚴重時便窒息致死。

 
四工人例行測試 電錶房洩毒氣三人昏迷圖片5

姓鄭工人(圖)拚命衝出求救,將三名昏迷的同事救出鬼門關。劉柏麟攝
如果您喜歡這篇文章,請按「讚」或分享給您的朋友,以示鼓勵。